10.10.2014, 7:45
Здравствуйте !
Вопрос такой Вентиляция подвала, где есть 4 зала под фитнес(тренажерные) и комната тренера туалеты и душевые, так же в подвале водомерный узел, тепловой узел все это в 5 этажном жилом многоквартирном доме. Кратность принимал по СНиПу РК 3.02-43-2007 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ.
Каким образом выполняется Приток и Вытяжка ? куда выводится вытяжка механическая? Есть какие-ни будь у кого конструктивные решения может кто сталкивался ?
Т.е., у Вас фитнес-центр в подвале жилого многоквартирного дома. В РФ вентиляция помещений фитнес-центра решается по СП 118.13330.2012, так что там не кратность, а санитарная норма на каждого занимающегося. Получается приточно-вытяжная мех. вентиляция. Выброс вытяжки выше покрытия жилого дома
Pushistiy1986
13.10.2014, 10:33
В спорт залах 80 м3/ч брать надо на одного человека, если СНиП смотреть Общественные здания и сооружения. А как узнать сколько человек будет заниматься кол-во людей не известно?
Странная Белка
13.10.2014, 11:17
Заказчику все должно быть известно. Все залы рассчитываются на определенное количество занимающихся, а не от балды.
Fish.ka
13.10.2014, 15:48
Бывает и Заказчик не знает количество людей. Приблизительно можно от площади посчитать количество, а Заказчик пусть напишет в исходных данных и подпись свою поставит!
Pushistiy1986
14.10.2014, 5:22
Здравствуйте! Помощь нужна, не знаю какое оборудование лучше подойдет в подвалах(какие приточно-вытяжные установки или установку ставить) и куда разместить лучше в подвале этих тренажерных и фитнес помещений! помогите у кого какое мнение насчет установок и с какой стороны будет забор воздуха, с какой лучше вытянуть воздуховод до кровли. Чуть ниже подоснова! И еще проверьте проверьте правильно ли я сделал шахты
Нажмите для просмотра прикрепленного файла!